主题:电容器引起的跳闸问题  腾控科技

点击:758 回复:7

问题:
我这里有个变压器400KVA     无功补偿是8组    自动投切      每组的配置是32A空开  32A继电器   20A热继电器  16KVar电容(额定电流23.1A)空开老是跳,热继电器没反应我们用电设备  主要2台空气压缩机(110KW的2台)和一些照明通风     压缩机频繁的加载 卸载          是不是这种补偿不适合  
谢谢 !!!!!
问题是这样的,在压缩机启动时,由于改变了系统运行的状态,导致瞬态的电容器充电或者放电产生很大的电流,从而引起空开跳闸,这是空开的机理决定的,其对瞬间大电流很敏感,而热继电器是不会跳闸的.
不知道我的解释是否合乎现场的情况
最后修改:2010/7/30 17:32:16
10-07-29 19:12
看看我的签名对不对
10-07-29 19:14
看一下是不是空开电流小了点!
10-07-30 19:45
开关配小了,电路里有电抗器吗,看看是不是有谐振的可能。
10-07-30 22:43
可能是专用接触器上的放电电阻坏了,电容放电不彻底造成第二次合闸时过流
10-07-31 14:26
5楼
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 10:03
应该要用电容切换接触器,不是普通的继电器。
11-03-31 14:20
这样的电容配置,这样的问题,我也遇到过。接触器,电容都烧了好几个,具体原因也不清楚,烧了都换掉了,请师傅们解释哈原因
11-05-18 15:19