登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:案例分析:爆缆?原因?——请打大家畅所欲言
点击:2093 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
fxh1965
中午12点我值班,突然停电,赶紧按规程启动发电机组发电,一切正常,大厅照明正常,制冷设备正常,然后开始检查高低压配电柜,这时主管来了,进入配电室,说有电,复位重启,没有成功,再次复位重启,突然离我们站5米的上方桥架里发生爆炸,有个很大的电弧光,当时真的吓一跳,桥架砸开,电缆爆揽。
12点前检查配电室一切正常,没有异味,设备正常,为何爆缆???
10-07-29 08:52
1楼
编辑
引用
管理
821207
典型没有按照规程操作,导致事故扩大,电气人员罚金500元,哈哈
首先,不管是什么原因导致跳电,在强合一次以后如果不成功理论上讲不可以在强合
第二,如果不知道什么原因,准备强合,应该是将负载全部拉掉,将主开关强一次,如果成功,在一 个个合分支开关,合到哪一路跳闸,那么问题就找到了(此步骤是建立在看所有信息都不足以判断故障原因的前提下)
以上是个人认为比较合理处理步骤
最后,此问题应该是单相接地短路,由于你负载没有拉掉,直接强合主开关,电流很大,由单相接地短路变成相间短路,然后就是看到的一幕,如果是大型工业配电,估计你整个桥架都掉下来了
最后修改:
2010/7/29 9:28:21
10-07-29 09:25
2楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
桥架内电缆皮破损造成的短路
10-07-29 09:39
3楼
编辑
引用
管理
滕工VS云天
一楼说的不很完全,我遇到过几次爆揽,想想都可怕,最厉害的一次120的电缆断了几节,那次之设备终端短路,根据你的情况,应该是发电机组和变压器输出产生矛盾所致
10-07-29 12:45
4楼
编辑
引用
管理
白样树
我同意4楼,应该是发电机组和变压器输出产生矛盾所致
10-07-29 16:42
5楼
编辑
引用
管理
fxh1965
2楼说的很正确,其实第一发现电源有电就应该先断掉负载再和闸,将主开关强一次,如果成功,在一 个个合分支开关,合到哪一路跳闸,那么问题就找到了。因为我们的负载很大。
10-07-29 23:33
6楼
编辑
引用
管理
fxh1965
4楼,也可能是对的,电缆线不合格,内部短路造成爆缆,但内部短路造成爆缆,得有个征兆,比如室内有异味。。。可在我巡查时也没发现。
10-07-29 23:41
7楼
编辑
引用
管理
远古的蛤蟆
也可能是老鼠惹的祸
10-07-31 13:23
8楼
管理
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-07-31 23:50
9楼
编辑
引用
管理
llp2932
引用
fxh1965
在 2010/7/29 8:52:13 发言
【内容省略】
胆子也够大的,发电机都没退出就复位重启!!
最后修改:
2010/8/1 10:01:00
10-08-01 10:00
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:直达现场级的安全通信
智元机器人联合均普智能全球线下首发精灵G2!过亿订单完成首批交付
打造智慧停车场,华北工控ATX-6151嵌入式AI主板来助力!
华北工控BIS-6620K-A10:支持巡检机器人应用,助推电力行业智能化
群星齐聚2025西门子Xcelerator繁星年会,共赴“生态共荣”之约
伊顿平顶山制造中心 30 周年庆典盛大举行
ABB与LandingAI合作,推动生成式AI赋能机器人视觉
高频数据显示三季度 制造业指标增幅明显
更多新闻资讯