主题:S7 200
点击:865 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
h56585888
手头有套三菱的程序,现需要转成西门子200的程序,可是我对西门子不是很熟悉,有点问题想请教各位,希不吝赐教啊
原程序某步(三菱): [= D256 K60] 转为西门子程序为: ?
最后修改:
2010/7/30 15:16:02
10-07-28 20:46
1楼
编辑
引用
管理
h56585888
没有人回答啊,是不是很难啊?
10-07-28 22:44
2楼
编辑
引用
管理
uncosun
是啊,怎么无人问津呀,,,会的同志快来帮帮忙呀
10-07-29 14:34
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
连MOV指令都要求问的,我还有什么话说,谈个价钱,直接帮你转。
Regards
10-07-29 16:39
4楼
编辑
引用
管理
ahljj
用传送指令
10-07-30 16:12
5楼
编辑
引用
管理
pl.s
等于
10-07-31 14:08
6楼
管理
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 10:03
7楼
编辑
引用
管理
ddk1984
三菱里面的字和字节不分指令 200的指令分得很清楚 这里用整数比较器等于{ 上面写 VD256 下面写60即可 }
10-08-02 15:55
8楼
编辑
引用
管理
xianghui63
用字比较指令:==i,上面vw256,下面60
10-09-25 14:32