主题:关于个人电脑的COM1端口

点击:2387 回复:11

我准备用个人电脑当上位机,并安装组态软件,但不知道COM1口的接线方法,如果有知道的请告诉一下.
10-07-28 10:49
问题是你要和谁连呢?
PC上的COM1口:
Pin      Name     Description
1         CD        Carrier Detect
2         RXD      Receive Data
3         TXD     Transmit Data
4         DTR     Data Terminal Ready
5         GND     System Ground
6         DSR      Data Set Ready
7         RTS      Request to Send
8         CTS      Clear to Send
9         RI         Ring Indicator
PC上位RS232C的方式,如果要接驳诸如西门子(RS485),三菱(RS422)等,你需要使用转换器。
Regards
10-07-28 11:27
哦,这就可以啦,我用个人电脑与OMRON的PC连.
最后修改:2010/7/28 12:34:38
10-07-28 12:31
呵呵;
那直接买对应PLC的通讯线就行了;
10-07-28 12:35
对了,我使用的是CP1W-CIF01通讯模块,OMS驱动可以不可以把它们连到一起?
10-07-28 12:36
PC                                     PLC
2                                         2
3                                         3
5                                         9
我是这么做的,结果没有通讯上,不知道什么原因.
10-07-28 15:51
PC                                     PLC
2                                         3
3                                         2
5                                         5
10-07-28 16:27
干嘛不直接买线,接的话,不小心风险大
10-07-28 17:11
通讯端口应该没有什么危险吧!
10-07-30 13:29
通讯端口也能烧掉啊。
10-07-31 13:24