主题:30KW制冷压缩机问题

点击:788 回复:3

我有这有一台40P风冷制冷用压缩机组,压缩机功率为30KW,冷风机为4X0.5KW,请问用那一种方式启动比较安全.并求电线,空开,交流接触器,热继电器选型,是不是还要加其它保护元件.谢谢!
10-07-26 20:11
压缩机基本上和空压机一样接线了,制冷机的保护基本上都到位,所以外面进线只要装一个足够大的开关就行了。
正常的机器保护有:高低压保护;电机过载保护;相序保护;压缩机超温保护等
10-07-26 20:37
建议用变频器启动 变频器启动的话  交流接触器,热继电器  其它保护元件 可以都不要了 变频器本身就有保护功能
10-09-23 15:44
正常的机器保护有:高低压保护;电机过载保护;相序保护;压缩机超温保护等