登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:急!55KW水泵电机的启动问题

点击:5990 回复:33

最好是变频器启动,成本较高,补偿器启动也可以
10-07-28 15:57
用变频启动比较好,做闭环恒压控制更好。省钱用星,三角启动。
10-07-28 16:21
看你的工作要求了,不带负载的话就星三角启动得了
10-07-28 17:13
最好使用变频器启动。
10-07-28 17:42
星三角起动时,可以让接触器只通过电机的相电流而不是线电流,所以可用小一点的接触器。风机、水泵类负载可用星三角起动。
10-07-28 18:17
最好采用软启,不要直接启动。
10-07-28 18:31
用星三角启动就可以
变频启动价格太高了
10-07-28 19:07
用软起动器或变频器启动,不要直接启动。
10-07-29 16:20
可以用软启动来启动电机,效果比其他的方式相对要好
10-07-30 14:40
55KW不能直接启动,启动电流一般是额定电流的5到6倍冲击会很大,你要是不是横转速或恒压的话还是用软启动好点,你要是考虑施奈德的接触器还不如买个国产的软启动。我觉得成本都差不多
10-07-30 23:05

上一页 下一页