55KW的水泵电机采用什么方式启动比较好?直接启动还是星三角?另外看施耐德产品样本电动机配合类型中55KW的电机选用的接触器是LC1-D150,而在星三角启动器选型表中用的接触器是两个LC1-D65,一个LC1-D40,热继电器的整定范围是48~65A。为什么差这么多呢。请各位高手帮忙!
10-07-26 17:48
1楼
编辑
引用
管理
月无期
用变频启动比较好,直接启动也行。运行电流110安的样子。星三角的电流小你看看图就知道了。星三角好像带着负载起不起来吧。
10-07-27 09:31
2楼
编辑
引用
管理
丁火
通常55KW的电机不应直接起动,避免起动电流大使电压瞬间降低对其它用电设备产生不利影响。用D150是因为接触器控制的是电机的额定电流,也就是线电流。星三角用D65是因为接触器控制的是电机的相电流。相电流是线电流的0.577倍。
10-07-27 09:36
3楼
编辑
引用
管理
standing
用变频或者软启动比较好,特别是使用变频器启动特性软,电机寿命大大延长
10-07-27 09:37
4楼
编辑
引用
管理
821207
电机是否能直接启动是看变压器的容量,如果变压器足够大,完全没有,如果提供详细配电系统图,从10KV/400V变压器开始的详细系统图以及,参数我可以帮算出这个55KW马达直接启动带来的压降是多少,以觉得是否可以直接起
10-07-27 12:33
5楼
编辑
引用
管理
lbybk
用软启启动比较好,变频启动也行,直接起动也可以你那要看变压器的容量是否够大。
10-07-27 15:48
6楼
编辑
引用
管理
lj19820422
我想知道如果水泵直接带载的话,星启动时能带起来吗?
10-07-27 16:23
7楼
编辑
引用
管理
ch_1000
星三角起动力,不能带重载起动。适用轻载可起动多次。直接启动降低电机使用寿命。
10-07-27 19:37
8楼
编辑
引用
管理
479222660
接触器,小了点吧!
10-07-27 20:14
9楼
编辑
引用
管理
zhangxiang07
用变频器起动
10-07-27 20:37