主题:6kv高压隔离开关能否直接断开8000KVA/6KV的变压器?
点击:1117 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
6kv高压隔离开关能否直接断开8000KVA/6KV的变压器?因为开关有问题了,临时把开关(断路器)摔了,用6kv高压隔离开关投空载变压器,不知可否?
10-07-25 19:19
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
绝对不行
10-07-26 12:43
2楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
如果调度允许应该没问题 但估计不会同意
10-07-26 12:52
3楼
编辑
引用
管理
小笑笑
10KV的隔离开关,允许操作
1、分合电压互感器和避雷器
2、分合母线的充电电流
3、分合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路,户外型隔离开关只能分合560KVA及以下变压器的空载电流,户内型只能分合320KVA及以下变压器的空载电流。
10-07-26 12:56
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
小笑笑
在 2010/7/26 12:56:11 发言
【内容省略】
这个还比较具体,谢谢了,不过好像允许的变压器容量有点小
10-07-26 17:37
5楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
负荷开关还差不多
10-07-27 07:21
6楼
编辑
引用
管理
月无期
那么大的变压器啊,有个房间哪么大吧,呵呵。
10-07-27 09:23