一网友问:
   这两天我们修了一台富士37KW的,测试驱动电压正常,测试模块也是好的,单独在PN输入24直流电UVW接星形24V的交流灯泡点亮了,三只一样亮也没有问题,就是装机后,一运行就炸输出模块,这是怎么的呢?而且都炸两次了,都怕的不敢搞了呀,恩师指点一下这是为什么呢?还有开始装机后,我们就是在快熔那里串两只220V40W的灯泡,UVW接星形24V的交流灯泡,应该灯泡会亮吧?当时不亮,而且一运行就跳FUS,我们看灯泡不亮就换上快熔一运行就炸了,没有办法了,拜托,请指教!
炸模块的原因(答复如下):
1、驱动电源的负电压偏低,或电流输出能力不足,使IGBT不能良好截止,引起模块对电源短路;
2、触发端子有接触不良,引起模块端子悬空,造成误导通,模块坏掉;
3、模块损坏后,栅极旁路电阻同时损坏(阻值变大或开路),对栅-射结电容充电的旁路能力消失,引起IGBT误通。栅极电阻开路或阻值变大,使引入栅-射极的负截止偏压大为降低,引起IGBT误通;
4、模块本身质量缺陷,如购买复新品拆机品,已存故障隐患,低电压供电正常,但恢复正常供电,运行则坏。
措施:
1、对比测量一下各只IGBT栅-射极电阻的大小,是否一致。如某只IGBT栅-射极阻值偏大,查有无旁路电阻开路;测量阻值偏小,先排除驱动电路的原因,则为IGBT模块损坏;
2、检查栅极串联电阻的阻值是否有异(一般为百欧姆至几欧姆,变频功率越大阻值越小),若有阻严重变大者,使引入栅-射极的负偏压严重变低,易炸模块!
3、检查驱动电路的滤波电容,有否容量下降或失效现象,配合检测驱动电路的电流输出能力,对比检测六路输出能力是否一致!