登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:弱电控制 求 高手

点击:1337 回复:19

换变压器。 注意现在的变压器都是做的好多个电压抽头的,如果你以前的是BK-100的只有36V 一组电压的,你现在换了BK-100   6。3   12    36   127 这种的话就可能会出现你的问题了。。。。
原因是36V那组容量达不到100VA了,被别的电压组分担了点。
10-07-24 17:17
不知道你的问题解决了么!!若没解决可以把驱动电流调大试验一下。表情表情
10-07-24 17:41
变压器容量不够,线圈得电没有足够的磁力,更换变压器
10-07-24 18:49
电磁阀和继电器各自都能吸合说明没有问题,是BK控制变压器容量小造成的,一般按电磁阀和继电器功率和同时系数选变压器。若数量不多,把变压器容量增加一级即可解决。
10-07-24 19:07
谢谢   我 应该是  电磁阀 的线 接地了   我 原来有俩电磁阀   拆下了  一个  收线机的   就没事了   拆下放线机的  不管事   我想 可能是  连电 或 接的了吧
10-07-25 20:26
我 那里啊电磁阀 都是 主电源断电      电磁上电 刹车    所以运行的时候   可以挂上电磁电源    停车后  变压器 输出36V端 变成了 7V   拆下 收线机电磁就好的  
  非常感谢哥哥们 的指点  我的问题解决了
10-07-25 20:32
口田匕电碰阀线有部分短路
10-07-25 21:55
详细检查电磁阀和继电器线圈有没有匝间矩路。如果正常看下两个的总电流有多大。你的变压器36V那组有多大VA啊。电流可以不够大啊。
10-07-25 22:07
o  谢了   明天我  量量    明天 给你答复  我的结果
10-07-25 23:23
变压器容量不够造成的
10-07-26 23:25

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯