登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:弱电控制 求 高手

点击:1337 回复:19

[size=2][size=4] 我 厂里  有个BK控制变压器 输入380 输出6.3    12.   36     127
  继电器接36 , 电磁阀 也接36,     继电器不吸合  。   拆下 电磁阀的36 , 就可以吸合了 。  再接上36电磁阀 没事 , 可是 继电器 分开后 就吸不上了, 必须 要拆下 电磁阀的 36  怎么回事??[/size][/size]表情
10-07-23 20:25
我QQ390056658    求助
10-07-23 20:35
原因:1.变压器容量不够,或容量减少。
        2.继电器或电磁阀是不是新换的,如是新换的,可能需要的电源容量变大了。
    解决:更换较大容量的变压器。
10-07-23 20:38
变压器容量不够或电源电压偏低。
10-07-23 20:45
电源电压  368到379之间  不行吗
10-07-23 20:55
再说 了   以前没事   自从 的  控制变压器 烧坏后   就这样了    是不是 电磁 有段路啊?
10-07-23 21:06
继电器吸合后 量电磁阀两端电压。电压正常的话,你就换个电磁阀行了。
10-07-24 00:12
应该是变压器容量不够,换个功率大的吧,因为电压够,电流不够.
10-07-24 08:51
换变压器
10-07-24 10:19
继电器欠压,你检查下电磁阀,要是电磁阀是好的就是变压器小了或供电电压不足.
10-07-24 12:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯