主题:wicc的问题
点击:508 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
shandy40
最近小弟遇到个问题,在调试WINCC的时候外部模拟量并没有接线,只是单独对PLC柜子调试,但是监控画面中读取的模拟量是有值的,请问各位大侠怎么回事啊?
10-07-22 21:58
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
变量建立时,选择了初始值。
Regards
10-07-22 22:34
2楼
编辑
引用
管理
waxapludnt
漂移值,这个值是不准的,很正常
10-07-23 10:23
3楼
编辑
引用
管理
shandy40
那会不会是模拟量的模块的问题,或者是线接错了呢?、
10-07-23 19:16
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
shandy40
在 2010/7/23 19:16:16 发言
【内容省略】
模拟量模块不接线默认为开路,即上溢出,值为32767.
Regards