正文
主题:SRS13与S7-200通信
点击:649 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
e.qxy
温控仪表用的是 SRS13 要跟PLC通信,通过PLC给温控仪写上的设定值。PLC用的S7-200的,温控仪支持MODBUS和shimaden协议,请问通讯选用什么协议,程序该怎么写
10-07-22 19:51
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
选用Modbus,那么S7-200侧调用Modbus库。
选用Shimaden,那么S7-200侧使用自由口通讯,根据Shimaden协议编写通讯程序。
Regards
10-07-22 20:05
2楼
编辑
引用
管理
e.qxy
没有写过通讯程序,能不能给个程序例子看看
10-07-22 20:36
3楼
编辑
引用
管理
ersacn
用MODBUS直接调用库程序,通讯至少也要知道:波特率,奇偶校验,数据位等常识
10-07-23 13:59
4楼
编辑
引用
管理
ahljj
希望能介绍详细的编程方式
10-07-23 15:50
5楼
编辑
引用
管理
e.qxy
我的那个编程软件里面没有MODBUS协议库,添加的时候在library里面也找不到
10-07-23 18:48