这台富士变频器一上电就显示Er1按复位键无效。
请问这是什么原因???表情表情
10-07-21 20:52
将参数初始化试试,换一个操作面板试试,停电,将CPU主板控制电缆重新插一下试试。代换主板试验。
10-07-25 07:19
谢谢 修好了已经用了几天了故障没有再显。
10-07-26 21:31
怎么好的,换了程序芯片吗?
23-08-03 13:12
有始无终的帖子!!!!