主题:漏电保护器工作时老是跳闸
点击:4172 回复:30
10楼
编辑
引用
管理
飞人
请贯彻三级配电二级保护,你的配电方式不对。总的用漏保 分支用空开,不跳就不对了。
10-07-24 00:29
11楼
编辑
引用
管理
xiaoairen197
请仔细检查一下每台设备上的接地线.和零线是否分开.有的是混在一起的.再有你的漏保选得保护值太小的缘故.做为总开关漏保.要选保护值大于60mA.
10-07-24 06:58
12楼
编辑
引用
管理
LJFHN
我单位机房总开关用的是500ma的 很少出问题
10-07-24 08:54
13楼
编辑
引用
管理
lise904
引用
wml0060
在 2010/7/23 7:39:56 发言
【内容省略】
10-07-24 15:21
14楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
开关箱漏洞电流不大于30ma
10-07-24 21:22
15楼
编辑
引用
管理
维修电工新手
总空开下面也使用漏电的空开,这样你的总空开就不会老跳了,你下面的小空开不使用漏电的,一旦是下面的漏电,就直接跳总的空开。
10-07-25 11:19
16楼
编辑
引用
管理
袁旺华
漏电开关容量小了 换个大容量的就好
10-07-25 12:09
17楼
编辑
引用
管理
邦主
一般是府后面有单相电感的负载
10-07-25 16:21
18楼
编辑
引用
管理
祥子315
一般总空开不用漏电好些,在分路上面用
10-07-25 21:08
19楼
编辑
引用
管理
songlechen
250A以上的漏电开关有的能在外壳前面板上调整漏电流保护数值,确保漏电保护灵敏度,200A以下的开关就没有了。也许接线也存在问题,比如输出零线接地了,跨接到开关输入侧的零线上,只要有单相负载,接错了零线都会不定期跳闸。只要开管内火线与零线的电流不相等了,毫无疑问地跳闸保护,那是没有商量的余地的,除非开关漏电保护电路损坏和机械卡滞。
10-07-25 22:20