主题:漏电保护器工作时老是跳闸
点击:4172 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
120369964
三相四线的漏电保护器做总控,每一路线有一个单独的小空开,在使用过程 中会出现跳闸的情况
把空开全部关了,合上总闸,再依次把小空开合上,总闸也不跳
求高手,指点一二.谢谢
10-07-19 20:43
1楼
编辑
引用
管理
qlin
这个我没什么经验,只能猜猜。
分开关可否采用漏电保护器,在此基础上、总开关的漏电动作电流适当选大一点。
10-07-19 21:24
2楼
编辑
引用
管理
kd133k
一般总控不要用漏电开关。每一路线装一个单独的漏电好。
10-07-19 22:33
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
kd133k
在 2010/7/19 22:33:06 发言
【内容省略】
是啊,总跳闸 麻烦
10-07-19 22:40
4楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
后面用的像带变频器什么类的设备多了,漏电流调得过小都会出现这种情况,还以为见了鬼
10-07-19 22:51
5楼
编辑
引用
管理
miankong7
我遇到过一种情况:
三相负载中,其中一相加装了一个小负载,导致总开关漏保掉闸;希望对上述情况有所帮助
10-07-19 23:13
6楼
编辑
引用
管理
120369964
谢谢大家
希望以后有什么问题还能得到大家的指点
10-07-20 06:51
7楼
编辑
引用
管理
rtb01510117
一般总开不要用漏电的好些,在分的上面用,当然你那也可以选个漏电大些的开关了
10-07-20 16:20
8楼
编辑
引用
管理
lifuyong
选漏电电流为30mA,断路器电流放大到负荷的2倍。
10-07-23 06:43
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
一般总的不用漏电的,分开关使用30ma的漏电断路器,或者总的用150ma的;另外,变频器前面不宜使用普通漏电断路器。
10-07-23 07:39