登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:新手学习,不知这个程序怎么写,是用S7-200编写

点击:2926 回复:32

要下载仿真软件来运行程序
10-07-21 11:48
应该如楼上分析的原因,时序配合出现问题
10-07-21 16:51
Q点在每个扫描周期是锁存的,要是用中间点M可能能行。
我不知道说的对不对,请明白人指教
10-07-21 16:58
哪有仿真软件啊?是那种整个程序编译完下载后调试那种吗?有没有和STEP7那种在线仿真程序?
10-07-21 17:02
附件:
[本地下载]
仿真程序
10-07-22 12:34

Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.0
LD     I0.0
O      M0.0
ALD
AN     I0.1
=      M0.0
Network 2
LD     M0.0
LPS
AN     T37
TON    T38, 50
LPP
A      T38
TON    T37, 50
Network 3
LD     M0.0
LPS
A      T37
+D     1, VD100
LPP
AD>    VD100, 2
MOVD   0, VD100
Network 4
LD     M0.0
LPS
AD=    VD100, 0
=      Q0.0
LRD
AD=    VD100, 1
=      Q0.1
LPP
AD=    VD100, 2
=      Q0.2
Network 5
10-07-22 12:42
附件
附件
10-07-22 13:56
附件
10-07-22 14:02
附件
附件
附件
10-07-22 14:10
这个跟交通灯一个道理嘛。做个1S的时基,用计数器纪录时间,当计数器值大于等于0小于10时,A运行;大于等于10时小于20,B运行;大于等于20小于30时,C运行;等于30,复位计数器。
10-07-22 15:00