主题:解决不了啊
点击:1699 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
WK0135
我用的是中断高速计数 计数到时执行指令 但是由于机械惯性 下一次旋转编码器动作PV就不丛SV值开始计数 要比预设值小 我用INI改变PV 但改了以后244就不能计数了
我按陈前辈的方法做了
我重新启动也不行啊 每当我要开始计数 重新启动了INT 但PV值不变啊
能具体点说么?多谢
04-10-20 22:23
1楼
编辑
引用
管理
machelec
INI改变的是高速计数器的PV值,而244CH 是中断计数器的PV值。两者不可混为一谈。建议看看使用手册上面的说明和例子。
04-10-21 12:50