登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:个变频器,用4个电位器调速,怎样接线,请哪位师傅指点一下啊
点击:2110 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
52142157
3个变频器,用4个电位器调速,怎样接线,请哪位师傅指点一下啊
要求三个电位器可以微调,一个总调,谢谢
最后修改:
2010/7/19 9:12:48
10-07-18 08:56
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵,那要用继电器切换 才能实现
10-07-18 22:51
2楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
同意,就用继电器实现切换。
10-07-19 05:25
3楼
编辑
引用
管理
52142157
谢谢你们的参与,问题已经解决,为了和大家共享我把图发上来,现场接好后很有成就感,
10-07-19 08:50
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
上面我改了一点点,可能是3个变频器,而不是33个。
这种做法,我确实是没有做过,也同样学习了
10-07-19 09:14
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
这种串接法有使用局限性。
1总调取任意一个变频器上的10V电源,送入3台变频器的模拟量主给定通道。
2 3 4微调电位器接各变频器的模拟输入辅通道。
10-07-19 15:53
6楼
编辑
引用
管理
384612913
四楼的方法可以
10-09-23 15:52
7楼
编辑
引用
管理
wwxosan
什么地方需要这么复杂的调速?
10-09-23 16:50
8楼
编辑
引用
管理
goldage
这样是可以,但是不稳定,建议还是用同步系统,规矩点
10-09-23 23:19
工控新闻
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
更多新闻资讯