主题:CP1E PLC的指令问题--RSTA -这个指令无效-
点击:4381 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ZHTOK
如题,多位复位指令RSTA(531) 无效,指令没有得到执行,俺只好打入多条位复位的RSET指令来代替RSTA指令,程序搞得很长.....
CP1E PLC很便宜......
10-07-16 16:08
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
有做过实验的朋友给捧个场
10-07-17 12:32
2楼
编辑
引用
管理
dianqisu
CP1E PLC 绝对支持RSTA 指令! 楼主仔细看看手册!
10-07-18 13:10
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
dianqisu
在 2010/7/18 13:10:02 发言
【内容省略】
特别编了此句程序,不行.
10-07-20 10:08
4楼
编辑
引用
管理
dianqisu
引用
ZHTOK
在 2010/7/20 10:08:02 发言
【内容省略】
把语句发过来看下.肯定是你的语句错误!
10-07-22 12:28
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
LD P_ON
RSTA(531)
76
1
20
10-07-26 16:47
6楼
编辑
引用
管理
tianheng168
LD P_ON
RSTA(531)
76
#1
#20
这样写才正确!
12-12-09 16:23