   一段BV-10照明线(TN-S),穿钢管埋地敷设,长度有50多米,施工时中途未设穿线盒。
   使用不到两年,出现线路短路跳闸故障,把线拉出来一看,5根线上均有接头,总计共有13个;而且,PE线中间一段,擅自接成了BV-4的(设计BV-10)。
   另外,接头处的胶带,也就刚好不裸奔而已!
   由原施工方负责整改,请来了另外两位号称电工的小伙子。
   我说:管内怎么能有接头呢?
   回说:没接头哪有这么长的线。
   ……
一个字:牛!
两个字:无语!

小插曲:
   整改施工时,打地面接冲击钻电源(整改原来的一个不规范点),甲方电工要求他们接配电箱一分开关下头(有空开关),并看着他们接了;不久,“砰”地一声,连跳两个开关,并致该工房630A配电总开关跳闸。
   甲方电工跑来一看,见接电源处开关上端短路——原来,他们还是把冲击钻电源线,挂到了分开关上端。
   问之,却拿出了他们的口头禅:这没问题。
————————
   实际中,你见过暗敷线路 不规范施工,导线接头处不设接线盒,而将接头置于导管内的吗?
10-07-16 09:39
责成施工方整改,不整改的话扣施工质量保证金啊。
10-07-16 10:32
表情表情表情
10-07-16 15:41
处罚不够重.
10-07-16 16:26
不可以在管路内有接头。。如果真的需要那么就要做个接线盒
10-07-16 21:59
还是你的话  1.牛。 2.无·语。
10-07-16 22:33
艺高人胆大表情
10-07-16 22:58
还是你的话  1.牛。 2.无·语。
10-07-17 00:27
不准有接头,一个也不准
10-08-14 14:43