主题:西门子PLC断电丢掉参数
点击:1680 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
公司有两台设备用的西门子S7_200PLC,现在出现了问题,断电后一段时间后,原来通过文本设定的工艺参数就会丢掉,全部复零了,新购进设备,不应该不是电池问题吧,知道的前辈指点指点
10-07-16 09:32
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
默认的永久掉电保持区仅仅为MB0~MB14,因此需要设定掉电保持才会被保持。
系统块——掉电保持。
Regards
10-07-16 10:36
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
1 掉电没有选择保存在EEPROM区 2电池有效期到了 才这样的
10-07-18 23:05
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用电容保持的RAM区停电保存一般在一周左右;
超过这个时间可能就复位了;