登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角电路如果相序接错会短路吗?

点击:14195 回复:12

各位大虾们,我刚学电工问一下,星三角电路如果相序接错会短路吗?谢谢,怎样接不会短路
10-07-14 20:24
试一下就知道了      U1------W2    V1-----U2    W1-----V2   正确接法
10-07-14 22:52
对,2楼说的很对。
10-07-16 05:44
支持2楼
10-07-16 07:49
接错了电机反转,或不转
10-07-16 12:19
只有一个结果跳闸
10-07-17 21:42
我见过一个例子,好像是电工把线掉了两根,然后送电,启动后250断路器直接跳闸,不过电机没烧。这个电机110KW,刚刚重新绕好线圈的。表情表情
10-07-17 22:42
看是哪里接错咯,如果是电机接线盒六个桩接错,短路不了,电机无法启动
10-07-17 23:45
不考虑头尾接错,仅考虑头或尾1组相序接错的情况:
星形时:启动旋转,但有可能是反转。
三角形时:缺相,两相运行,跳闸或保护动作或电机烧。表情
最后修改:2010/7/18 0:38:42
10-07-18 00:19
会不会出现这样的情况,启动时时正转,转换后是反转,然后跳闸
10-07-19 08:29