各位大虾们,我刚学电工问一下,星三角电路如果相序接错会短路吗?谢谢,怎样接不会短路
10-07-14 20:24
1楼
编辑
引用
管理
397951342
试一下就知道了 U1------W2 V1-----U2 W1-----V2 正确接法
10-07-14 22:52
2楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
对,2楼说的很对。
10-07-16 05:44
3楼
编辑
引用
管理
dqz613
支持2楼
10-07-16 07:49
4楼
编辑
引用
管理
binwang6509
接错了电机反转,或不转
10-07-16 12:19
5楼
编辑
引用
管理
企鹅
只有一个结果跳闸
10-07-17 21:42
6楼
编辑
引用
管理
ghafhv
我见过一个例子,好像是电工把线掉了两根,然后送电,启动后250断路器直接跳闸,不过电机没烧。这个电机110KW,刚刚重新绕好线圈的。
10-07-17 22:42
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
看是哪里接错咯,如果是电机接线盒六个桩接错,短路不了,电机无法启动
10-07-17 23:45
8楼
编辑
引用
管理
我就去旅游
不考虑头尾接错,仅考虑头或尾1组相序接错的情况:
星形时:启动旋转,但有可能是反转。
三角形时:缺相,两相运行,跳闸或保护动作或电机烧。
最后修改:
2010/7/18 0:38:42
10-07-18 00:19
9楼
编辑
引用
管理
52142157
会不会出现这样的情况,启动时时正转,转换后是反转,然后跳闸
10-07-19 08:29