主题:变频器M430频率信号问题

点击:831 回复:5

西门子M430变频器0-20mA输出电流信号坏了,怎么才能将变频器的运行频率信号传到PLC中。我们频率调节是用电位器调节的。大家帮忙想个办法。
10-07-13 17:20
看看是不是参数有问题了哦
10-07-13 23:18
模拟量输出不是有两个吗?坏了一个可以借用另一个呀。
10-07-14 21:53

引用 kdrjl 在 2010/7/14 21:53:53 发言【内容省略】

西门子MM系列没有两个输出,在同样的端子上,要么选4到20MA  要么选择0到10V
10-07-14 22:31

引用 viptda2005 在 2010/7/14 22:31:48 发言【内容省略】

我说的是两个端子。
10-07-15 22:39