登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:cp343-1模块的问题

点击:22144 回复:14

小弟欲采购cp343-1模块,但是有些问题不是很清楚
1:如果采用cp343-1 是不是就不需要编程电缆呢?是不是直接网线就可以直联呢?
2:cp343-1 是否支持modbus Tcp?能否直接采用Modbus Tcp协议?或者有什么样别的思路让支持Modbus Tcp呢?
谢谢
10-07-12 09:06
当然要编程电缆了,还有软件
10-07-12 11:51
我才接触这个,能说详细些吗?谢谢了
10-07-12 13:59

引用 dwx1011 在 2010/7/12 9:06:18 发言【内容省略】

1、使用网线连接CP与你的PC,注意,直接连接请使用交叉线,否则,请通过交换机进行。
在Step7中组态CP343-1模块,设定IP地址,在模块上有地址。同时,需要新建一条以太网网络。
附件
在Set PG/PC Interface中选择你常用的网卡,可以设置为Auto。
附件
然后,回到Simatic Manager中,在PLC菜单下选择编辑以太网节点(edit Ethernet Node),会出现如下对话框
附件
填入IP地址(IP地址设定与Step7硬件组态相同)和MAC地址,MAC地址可以在模块上找到,如果你不清楚,可以点击可在线访问的节点中看到一个没有IP地址的模块,同时也可以看到该模块的MAC地址。
设定完毕后,选择分配IP组态按钮。
10-07-12 14:58
此时,可以通过CP343-1下载程序了,不需要西门子的编程电缆,以后如果要更改IP地址,你可以在Step7硬件组态中更改IP地址重新下载即可。
2、请你去西门子官网下载《基于S7-300,400以太网通讯模块CP ModbusTCP通讯快速入门》手册,文档编号:A0394
Regards
最后修改:2010/7/12 15:02:05
10-07-12 15:01
5楼
该帖内容不符合相关规定!
10-07-12 16:28
谢谢cvlsam 的帮助,从您的帮助中我受益匪浅.
那如果这样子做的话, 是不是如下的器材就可以了:  
1. 交换机
2. 开关电源 220VAC 转 24VDC
3. CPU 模块 313C
4. 通讯模块 CP343-1 (在版本上是否有要求)
5. 网络电缆...
10-07-13 08:50

引用 dwx1011 在 2010/7/13 8:50:41 发言【内容省略】

1、交换机不是必须品,除非你用直连线。
2、开关电源也不是必需品,除非你不用西门子的。
3、CPU是必需品。
4、CP343是必需品,否则前面的回答都是白搭。
5、网线是必需品。
Regards
10-07-13 09:44
你怎么也得用下编程电缆,特别是在第一次使用CPU时,必须用编程电缆,进行硬件配置下载,以后可以用以态下载,如果开始就用以态是绝对不行得.
10-07-20 16:09

引用 0320491 在 2010/7/20 16:09:19 发言【内容省略】

你的这个观念在新型以太网模块前必须更改一下。
Regards
10-07-20 16:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯