主题:一个关于发电机的问题请教一下
点击:509 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
戈壁滩
我单位有一台40千瓦发电机组,最近一年启动后没有输出电压,当把输出端三相电中任意两项瞬时短接后,才有电压输出,经查资料是没有励磁电流,但检查后没有发现异常,请问该怎么办,有人说要充磁,管用吗?如何充?
10-07-10 17:59
1楼
编辑
引用
管理
377809393
找一个12V直流电源(起动电池即可),将两极接到劢磁线圈两端1~2秒即可
10-07-10 18:35