登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问家用强电箱这样配置可以嘛?

点击:3452 回复:8

回路序号 回路名称 断路器型号 起跳电流 放线平方
0 总开关 2P63A断路器【正品+带防伪+电话查询】天津梅兰日兰空气开关 63A
1 照明+弱电箱 DPN16A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 16A 2.5
2 冰箱 DPN16A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 16A 2.5
3 主卧空调 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
4 两个小房间空调共线 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
5 下级漏电保护 2P40A双极40A带漏电保护【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空开 40A
6 厨房 DPN25A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 25A 4
7 卫生间 DPN25A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 25A 4
8 客厅柜机挂机插座共线 DPN25A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 25A 4
9 插座 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
10 备用 DPN20A㊣双进双出【正品+带防伪+电话查询】梅兰日兰空气开关 20A 2.5
箱子 16位金属暗装配电箱【双皇冠信誉】正品施耐德梅兰日兰强电布线箱
10-07-08 12:33
凡是插座回路都要用带漏电保护的空气开关
10-07-08 14:31
主卧空调 建议用4平方的线;
其他都差不多。
10-07-08 17:30
同意楼上的,尽量把线缆预留大点,为以后增加电器用,
10-07-08 19:23
把线缆预留大点,为以后增加电器用
10-07-08 20:01
你不是卖梅兰日兰空气开关的吧【正品+带防伪+电话查询】这也说
10-07-08 20:21
埋墙穿管导线按额定电流70%计算,所以一定要放大一级.
10-07-09 15:02
挺好的啊,插座带漏保的
别墅级的
10-07-09 16:14
挺好的啊,插座带漏保的
别墅级的
10-07-09 16:14

工控新闻