主题:帮帮忙:中断高速计数器用INI改变当前值244后就不计数了 为什么 怎么解决?
点击:3408 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
WK0135
中断高速计数器用INI改变当前值244后就不计数了 为什么 怎么解决?谢谢前辈们的赐教
最后修改:
2004-10-19 12:09:43
04-10-18 23:45
1楼
编辑
引用
管理
machelec
不是很清楚。哪一款PLC ?
04-10-19 12:03
2楼
编辑
引用
管理
WK0135
CPM1AH 晶体管输出的 我用的是中断高速计数 计数到时执行指令 但是由于机械惯性 下一次旋转编码器动作PV就不丛SV值开始计数 要比预设值小 我用INI改变PV 但改了以后244就不能计数了 为什么?还有其他解决办法么?
04-10-19 15:55
3楼
编辑
引用
管理
machelec
CPM1AH是什么型号?
04-10-19 16:17
4楼
编辑
引用
管理
WK0135
20点I/O INI怎么用 还有其他方法么?244的值改变后就不计数了
04-10-19 16:23
5楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
不是用INI指令,應該用原來起動INT重新ON壹次.
04-10-19 17:20
6楼
编辑
引用
管理
WK0135
谢谢 我在试一试
04-10-19 17:46