大家好,请问55KW异步电机用星三角启动,所需的三个接触器的容量都是选择多大的?
还有,电机直接启动电流是额定的5-7倍,那星形启动电流也是这个瞬时5-7倍电流的1/3吗?
10-07-02 09:18
自己顶上去。。
10-07-02 14:00
还是用75的启动柜吧
10-07-02 14:25
我是问用多大的接触器,要是用启动柜还问什么啊。。
10-07-02 14:35
做电工的一定要清楚各类电器的选择原则。
10-07-02 14:48
自己顶
10-07-02 16:37
我会选2个63A的,一个45A或这 37A的接触器。
楼下的继续。
10-07-02 17:15
Y接启动接触器建议45A。
10-07-02 17:16
接触器要选额定电压380伏,额定电流是电机额定电流的1到2倍的就可以。
星型启动时电流是电机直接启动电流的1/3
10-07-03 11:40
wo 也选63的两个加一个40A 的