登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:两线接近开关的接线问题?

点击:14300 回复:64

引用 lixuefeng7272 在 2010/7/5 22:23:54 发言【内容省略】

隔直通交好像不是这样理解,当电容与电感串联后形成的是串联谐振电路,具体线圈上能有多大的电压,这和电容量,电感量,频率有关系
I=U/(XL-XC)2=U/(ωL-1/ωC)2=U/(2πfL-1/2πfC)2
所以线圈上的电压为I*2πfL
个人意见而已,仅供参考~!
最后修改:2010/7/17 12:51:27
10-07-14 11:58
我再说一次,厂家要求是把两个小陶瓷电容先串接起来,再并接在接近开关的进出线上,后果很简单,线圈直接吸合,接近开关不起作用,不好意思,一个小问题吵到了各位前辈,海涵海涵。。。。。
10-07-14 21:22
串在零线?从来没见过这样的,经常坏,有两个因素,1水货,2负载太大
10-07-14 22:59
我承认我的观点也不是完全正确,厂家来人做了调整,接线可以那么接,电容容量太大导致直通,多串接个小电容减少容量后可以正常工作,能不能根本解决问题,观察中
10-07-17 19:46
串在那条线上应没关系,可能原因是负载太大了,
10-07-18 19:20
学习了
10-07-18 20:39
学习了。。。电压范围实在是太宽了吧
10-07-22 23:21
应该有效果的,减小了接近开关负载电流。而其线圈一直有电流通过,断开时感应电流小并可以释放。
10-07-23 01:30
加一个继电器转一下啊
10-07-24 09:25
朋友你好,我想烧开关的主要原因是开关带的是感性负载,每次断电时感性负载会产生一个感应电压和供电压相加大约为500伏左右的电压,烧坏开关,我想你应该在开关两端并联一个小容量的电容试试看效果如何