主题:求助!谢谢大家!
点击:511 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
伤心之泪
今天本人使用FX2N-8AD模块读取一个;2线制4-20MA信号的液位计时;居然没法读取数字;反复确认感觉程序是没问题的;不知是否接线方式错误?
接线方式是:V1+点与I1+点相并;接入液位计的24+端;COM1点接入24-端
在此谢谢大家!
10-07-01 18:11
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你的液位计有几条接线端?
10-07-01 22:32
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先用万用表量一下输出电流信号;
10-07-02 08:46
3楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
液位计就两条接线端
10-07-02 09:13
4楼
编辑
引用
管理
dlr
按楼主的“接线方式是:V1+点与I1+点相并;接入液位计的24+端;COM1点接入24-端”-----这样的接线有问题,液位计变送器没有24V.DC供电电源呀。不要忘了两线制的变送器电源和信号线是共用的。
10-07-03 23:38