登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX2N PLC与2个触摸屏怎样连结
点击:1738 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
chendata
各位师傅好!请问三菱FX2N PLC与2个触摸屏怎样连结?谢謝!
10-06-28 22:37
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
以富士的触摸屏为例,你可以:
1、为你的PLC添加通讯模块,以接驳两个触摸屏。
2、PLC与富士触摸屏链接,富士触摸屏的另一个通讯口与另一台触摸屏链接。
Regards
10-06-28 22:46
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用三菱的屏可以直接连;第二个屏连到第一个屏上;
10-06-29 09:58
3楼
编辑
引用
管理
dianqisu
两个屏可以直接与PLC连,第一个插编程口,PLC再扩展RS422通讯口,和第二个屏连接
10-06-29 10:38
4楼
编辑
引用
管理
chendata
谢谢各位师傅!
10-06-29 12:28
5楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
cvlsam
在 2010/6/28 22:46:15 发言
【内容省略】
富士屏和屏之间是以太网链接还是串口连接,需要另外编协议吗?
10-06-30 18:46
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
风之力
在 2010/6/30 18:46:34 发言
【内容省略】
UGLINK协议,内置。至于那个口,无所谓,你设定端口功能就可以了。
也可自行编制协议。
Regards
10-06-30 21:45
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是三菱的屏可以这样
10-06-30 22:34