主题:请教编码器和PG卡控制电机速度问题:
点击:740 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
绿岛
三相异步交流电机(7.5KW)带增量型编码器与变频器的PG卡连接
,电机名牌表示:频率50HZ,转速1470转/每分。问:当变频器
输出频率为25HZ时,电机实际转速是不是735rpm/min。
10-06-25 15:59
1楼
编辑
引用
管理
quak3501111
楼主算了没错n=60f/p.n为转速,60为一分钟,f是频率,p为磁极对数。