主题:150KW的压缩机怎么起动?
点击:1543 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
还是用变频器的好,对电网冲击很小,启动电流小,速度方便可调,还能得到节能的效果。怎么能叫大材小用呢。
10-06-26 15:20
11楼
编辑
引用
管理
236704286
变频器比软起贵很多。。。。。
10-06-26 16:18
12楼
编辑
引用
管理
hegt1963
用自耦补偿器起动。
10-06-26 19:58
13楼
编辑
引用
管理
plcplc123
船上柴油发电机发出来的电是690V的,然后用690/450V的变压器,容量2000KVA,我们公司的设备就是用那个变压器的电,这样的容量可以吗?
10-06-27 11:05
14楼
编辑
引用
管理
A888333
如果用变频器投资大 我们做事情最好能够想想成本
10-06-27 11:24
15楼
编辑
引用
管理
plcplc123
嗯,用变频器成本的确高,不知道启动150KW电机的软启动器贵不贵?
10-06-27 11:35
16楼
编辑
引用
管理
9876543214
星三角起动,没得问题
10-06-27 20:24