登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:150KW的压缩机怎么起动?

点击:1543 回复:16

150KW的压缩机,想用星三角起动,不知道行不行呢?
刚才在网上看到有电机软启动器,不知道怎么样呢,请各位给点意见。
10-06-25 14:53
用星三角起动,可以呀,
10-06-25 16:03
软启动 变频启动.都行.
10-06-25 16:12
前面没有说清楚,这是船上用的设备。150KW的电机星三角起动也会对船上发电站的变压器造成挺大的冲击吧?其实我也不大清楚,只是网上看到这么说。
10-06-25 16:23
当然,最好的启动方法还是用变频器,能将启动电流控制在额定电流以内。无冲击。
10-06-25 17:46
船上应该是发电机供电吧?怎么有变压器?发电机容量是多少?
10-06-25 18:22
还是改数控 用变频器的比较好
10-06-26 00:04
还是使用变频比较好点,你船上使用,不知电压是多少的
10-06-26 09:36
根据经验,船用电源用柴油发电机,总开关有欠压脱扣装置。如果电机起动电流大将瞬间使电压降低,有可能使欠压装置动作使开关跳闸。只要电机绕组是角型接法,用星三角起动可以,但电源需用铜排连接控制柜太大,150KW还是用软启动最好,用变频器大才小用。至于变压器是给照明用。
10-06-26 10:13
用星三角可以,我们公司250KW的都是用星三角启动