主题:请教咸工及各位高手

点击:824 回复:1

有个问题请教咸工及各位:我碰到过几种驱动板,六路驱动IC都是pc924或是A4506或是HCNW3120,都是芯片本身不带管压降检测功能的。虽然没有坏(只是拆出来研究一下的心情)。假设一下:如果在检修驱动电路时,想拆下IGBT检测六路波形时, 大概会有报警是吧,如果有,我们常规的做法一般是从电流检测部分屏蔽检测点吗?比如说:A786J、A788J、A7840、A7800等。具体短接或屏蔽哪些检测点?希望能把如何操作说的具体一些,就像咸工书里说的屏蔽PC929和A316J那样,一直受这个问题困扰,请咸工级高手们给予指点,本人将不胜感激,谢谢!!
10-06-22 21:28
这类驱动IC,无IGBT导通管压降检测功能,因而也不会向CPU反馈OC信号,也不须屏蔽过流信号。OC检测,是依赖于输出缺相电路的。有的小功率机型是在直流回路串接电流采样电阻,实施OC保护的,检修时,就不需要屏蔽故障信号了。
10-06-24 11:47