师付们好:
我现有一台国外拆回的三相50HZ整流变压器,原边输入电压为33KV,付边输出电压为1KV,请问师付们它能在我国35KV电压上使用吗?
10-06-21 11:00
应该能用,35KV比33KV高1.06倍.
10-06-21 15:27