主题:ABB电气问题
点击:1153 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
江惠子
如c40与k40之类有什么区别
10-06-20 22:31
1楼
编辑
引用
管理
sjqing1
C和K的读法不同,谢谢
10-06-21 09:50
2楼
编辑
引用
管理
丁火
40是断路器保护电流值为40A,C和K是电磁脱扣特性,C是40A的5到7倍电流脱扣,K是40A的10到14倍电流脱扣。
10-06-21 14:37
3楼
编辑
引用
管理
丁火
C型为配电用,如家庭用电总开关常用C40型。K型保护电机用,以躲过电机启动冲击电流。
10-06-21 14:41
4楼
编辑
引用
管理
江惠子
谢谢各位老师!受教了!
10-06-21 18:07
5楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
真的吗,学习了,
10-06-21 21:09
6楼
编辑
引用
管理
291996421
丁火楼主真棒!向您学习!
10-06-21 23:07
7楼
编辑
引用
管理
236704286
引用
291996421
在 2010/6/21 23:07:32 发言
【内容省略】
不错不错。。。
10-06-22 11:03
8楼
编辑
引用
管理
qhfengbin
学习学习! 谢谢楼主!
10-06-22 12:03
9楼
编辑
引用
管理
江惠子
请大家再说说一些空开或继电器等等电气,各品牌的识别选型,尤其大品牌,我个人对图尔克就不大清楚!
10-06-22 21:31