主题:是干扰问题吗?

点击:964 回复:10

一台海为PLC和两台四方变频器通信,PLC发出运行信号,总是要隔一段时间,变频才会启动,(如,Y0接通,同时发出启动命令,要间隔几秒甚至更长的时间才会启动。Y0断开发出停止命令,有时可以停,有时又停不了)。这是干扰吗?请问有什么方法可以解决。
10-06-14 20:58
普通的端子控制?这样干扰的可能要少些
10-06-15 10:17
先恢复出厂值,简单设变频器参数,看看还有问题吗
10-06-15 10:54
也可能是通讯设置的原因;
以前也这样?
10-06-15 11:04
使用串口调试软件监视发出去的帧是否与期望的相符?
10-06-15 15:25
变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
   最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
   雷电的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。
  《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
  《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
10-06-15 15:31
不知是什么通信方式,不过我认为多数是参数设置问题,可以用人工信号试一下变频器。
10-06-15 20:08
是用MODBUS通信的,请教一下,设置参数要注意什么问题呢?
10-06-16 21:43
这个因素很多,你要好好查你的线路,再一个变频器参数也有没有问题呢,想到的都有可能,一个个去排除
10-06-16 23:51
MODBUS通信的物理层还是RS485。
电缆很容易引入干扰的。