      1.诊断的必要条件
      下载到cpu的项目文件必须与计算机中的项目文件完全相同,才能用step 7对控制系统进行监控和故障诊断。如果下载的项目没有加密,可以用step 7上载cpu中的用户程序和组态信息。
      2.用快速视图诊断故障
      选中simatic管理器中要检查的plc站点,执行菜单命令“plc”→“诊断/设置”→“硬件诊断”,打开快速视图,将看到该站的cpu、有故障的模块和dp从站。选中某个dp从站,点击“模块信息”按钮,可以查看它的故障信息。
      3.用cpu的诊断缓冲区诊断故障
      选中快速视图中的cpu,点击“模块信息”按钮,打开cpu的模块信息。在“诊断缓冲区”选项卡可以看到各种诊断事件,包括模块故障、过程写错误、cpu中的系统错误、操作模式的切换、用户程序的错误等。
      选中某一事件,下面“关于事件的详细资料”窗口将显示该事件的详细信息。点击“事件帮助”按钮,可得到帮助信息。
      4.用诊断视图进行诊断
      诊断视图实际上就是在线的硬件组态视图。点击快速视图中的“打开在线站点”按钮,打开诊断视图,可以看到该站点和dp从站中所有的模块。双击有故障符号的模块,打开其“模块信息”对话框,可以看到该模块具体准确的故障信息。
      5.《西门子工业网络组态编程与故障诊断》简介
      该书建立在大量实验的基础上,详细地介绍了实现通信最关键的组态和编程的方法,随书光盘有上百个通信例程,绝大多数例程经过硬件实验的验证。读者根据正文介绍的通信系统的组态步骤和方法,参考光盘中的例程作组态和编程练习,可以较快地掌握网络通信的实现方法。随书光盘还有用于通信的大型软件和与通信有关的大量的中英文用户手册。
   该书用近三分之一的篇幅,通过大量的实例,详细地介绍了用各种方法诊断和显示profibus-dp、pa和profinet网络故障的方法,以及仿真和硬件实验的结果。
      该书详细的情况见网址
http://www.golden-book.com/booksinfo/11/1174588.html
   可在网上搜索该书和邮购。