主题:关于变频器操作显示版的问题

点击:2216 回复:6

我用的是《安帮信》变频器在运行时面版不显示了而输入输出有电过而且不能调速!!!那为仁兄帮我下,我是刚学的表情
04-10-14 21:59
一般情况下先排除面板故障
04-10-18 08:19
那应该怎样解决这问题呢?
04-10-18 20:19
从阿雨公子的简单描述和综合安邦信的优良血统分析:模块已炸!没有任何维修价值(修了再炸)。
从任两相输出端用万用表*1K档量电阻应接近无穷大,每相输出(黑)与P极(红)电阻约五欧
04-10-18 21:08
这你就看出来了--------------------高-------------------------------------顶顶
04-10-19 08:54

zwz

显示板和主板的连接是薄膜连接吗,如过是的话可能是两端的碳末氧化
04-10-19 19:08
不是薄膜,是用数据线连接的,谢谢各位大虾捧,我以购买新的了
04-10-19 19:37