主题:在接触器线圈并联电容行吗?

点击:10616 回复:19

大家好!我厂的供电网络最近瞬间失压(瞬间掉电)比较频繁,基本上每月都有,我想在接触器的线圈上并联电容,以满足瞬间失压接触器不动作,也就是瞬间失压时电容放电,能持续滞后瞬间失压时间(大约在1秒钟之内吧),请问这样能实现吗?如果实现这样的动作如何选用电容,我厂用的是接触器是CJ20-630的线圈电压时220V,如何匹配?
10-06-09 06:57
防瞬时停电在交流线圈上并电容没什么作用.
10-06-09 21:55
电容对交流是短路的。如果线圈是直流的可以用此方法。
10-06-09 22:33
电容是隔直流通交流,那那么搞要短路的
10-06-09 22:47
那请问楼上朋友你们公司配电房有没有电容补偿柜? 里面都是电容做无功补偿的,它们都短路了吗?
楼主可以加个电容试试,小了肯定没有效果,最少得20UF-100U吧,注意你原来的控制线是否合适。
10-06-09 22:54
谢谢各位朋友的帮忙!我的目的是想让电网失压接触器断电后让电容放电,让接触器保持一会在断开,这样能够让瞬间失压但接触器不动作,缓解由于电网失压给是被带来的事故!
10-06-10 07:30
据资料,现在有一种永磁式的接触器不知道怎么样!能否达到上面的要求,知道的请说说!
10-06-11 13:37
装电容是不能达到你想要的效果的,呵呵,装个后备小电池还好点
10-06-11 16:08
8楼
该帖内容不符合相关规定!
10-06-11 16:51
9楼
该帖内容不符合相关规定!
10-06-11 16:52