登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟请教

点击:838 回复:9

线控制三台水泵,两备一用,泵的功率为18.5KW,工作电压为380V  额定电流为34.7A,采用1P-N控制回路,请问相应的断路器,接触器,熔断器,热继电器,电流互感器该选择多大的参数啊?  有什么计算公式吗 ?
10-06-08 16:33
断路器和接触器的额定电流大于或等于电机的额定电流,熔断器按水泵额定电流的2倍选取,热继电器的整定电流调为电动机的额定电流。电流互感器可以选100:5的
10-06-08 17:06
楼上的我顶
10-06-12 02:28
泵是直接起动吗
10-06-12 11:24
当然不能直接启动了,想着星-三角启动的,可是负载太大了,就想该用软起的  !
10-06-12 16:41
当然不能直接启动了,想着星-三角启动的,可是负载太大了,就想该用软起的  !
10-06-12 16:41

引用 dc8421 在 2010/6/8 17:06:09 发言【内容省略】

熔断器按2倍取的话是不是太大了点。。。
10-06-12 20:56

引用 jykx 在 2010/6/12 16:41:16 发言【内容省略】

18KW 没算什么,变压器够力,就直接启动,不过保险点强烈建议还是星三角吧,至于软件启动就没必要了
10-06-12 22:11
变压器的容量允许的话就直接启动吧
10-06-13 07:28
理论上任何大小的电机都可以直接启动(关键是看变压器容量的大小 直接启动的电机容量不能大于变压器容量的30%)
一般10KW以上的电机都是采用降压启动
10-06-13 11:37

工控新闻

更多新闻资讯