fsbj98
请问各位老师此系列f11参数如何设定?是根据变频器额定电流还是根据所带负载电机额定电流呢?谢谢!
10-06-07 20:37
1楼
编辑
引用
管理
dlr
f11参数为电子热继电器动作值,通常按电动机额定电流值的1--1.1倍设定。
10-06-07 22:23