如图所示:控制电机做往返运动的电路。
如果想把其中的限位开关换成接近开关该怎么实现呢?
10-06-06 11:05
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
限位开关 有常闭常开输出型选择的
10-06-06 22:14
2楼
编辑
引用
管理
study911
如果把限位开关换成接近开关呢?
10-06-06 22:57
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
有交流380伏的接近开关吗?
10-06-07 09:32
4楼
编辑
引用
管理
study911
接近开关用直流NPN三线的。用PLC控制。
10-06-07 10:02
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
那没问题。
10-06-07 10:27
6楼
编辑
引用
管理
study911
可是怎么接线呢?
10-06-07 10:28
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
看你用什么PLC
10-06-07 10:45
8楼
编辑
引用
管理
study911
台达吧,其实用哪种PLC都差不多,有些细微差别,把电路的连接给弄明白了,那就好进行下一步了,不知道我说的对不对?
10-06-07 10:57
9楼
编辑
引用
管理
hwl123
对呀。看你说的不想是初学者。