CPM1A的PLC,如果设定的密码是1234;
上电后手编器显示PASSWORD,是直接输入密码还是先按“CLR”?
04-10-13 21:17
1楼
编辑
引用
管理
ztxmy2001603
你好,请你与ztxmy-0001@yahoo.com.cn 取得联系,我再将本人常用邮箱地址告诉你,相信我能为你提供帮助,同时诚于贵仁交个朋友,共谈自动化!
04-10-13 21:46
2楼
编辑
引用
管理
machelec
编程器加密:
在编程模式下,按LD-SHIFT-AR1001-FUN-000-000-#ABCD(密码是4位十六进制的密码)断电上电即可.
04-10-13 23:17
3楼
编辑
引用
管理
tiange
编程器加密:
在编程模式下,按LD-SHIFT-AR1001-FUN-000-000-#ABCD(密码是4位十六进制的密码)断电上电即可.(不用断电上电的)。
04-10-13 23:58
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
我说的是PLC内已经有密码了,知道这个密码,用手编器如何才能读出程序?
04-10-14 09:48
5楼
编辑
引用
管理
machelec
好像是:
1 在程序最前面添加 LD AR1001 FUN(49) 000 000 #XXXX,密码是XXXX,添加后给PLC断电上电,密码生效。
2 按CLR Mon CLR SFT CLR RSET 编程器出现????,输入密码解密。
好久没用了,请确认一下。
04-10-14 20:43
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
谢谢版主!
已经解决了!
上电后依次按CLR、MON、RESET、1234(PASSWORD)、WRITE就行了!
04-10-14 21:04
7楼
编辑
引用
管理
河风
又学会了一招
04-10-28 00:25
8楼
编辑
引用
管理
luguo972
呵呵,好呀
04-10-29 17:05
9楼
编辑
引用
管理
sdg.三少
请教楼主,如何解密开锁,我说是用手编程器,是否一定要用解密软件?
04-11-01 22:26