[QUOTE]实在想不明白!各位师傅,小虾在此多谢各位了帮忙看看!
问题:如何实现两台水泵同时启动,并且要求2号泵停止后1号泵才能停止,我只能想通同时启动,就是第二个条件实在想不明白!
如下图所示:
点击:1319 回复:15
引用 viptda2005 在 2010-6-1 22:42:37 发言【内容省略】
你再仔细分析一下如果找你这么改的话,只要一启动,两个电机就停不了,除非断开电源! 何不把启动按钮改成两个双联的按钮,这样吧两个电机的控制回路分开后再在1号电机的停止按钮处并接一个KM2的常开触点!引用 浩色之徒 在 2010-6-3 10:27:10 发言【内容省略】
楼主要求1; 两台电机同时启动。 在要求2; 停止必须先停KM2 才能停止KM1 ,要是不停止KM2的话 KM1无法停止,这是顺序控制引用 螺丝刀1234 在 2010-6-3 18:01:24 发言【内容省略】
因为你按下SB3后暂时断开KM2,而KM1(与KM2、SB1并联)的触点没有断开,当你松开SB3后,KM2 又会得电吸合,所以你的这个电路不符合楼主的要求。