登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:急急急,请教PLC高手这个题怎么解决。我已经搞了一个多星期了

点击:966 回复:3

水塔水位自动控制系统:
    初始状态:水塔、水池的水位可为没水或有水或满水情况,当按下启动按钮后,系统开始工作:
                                                                                                                                  当水池液面低于下限水位(S4为OFF),电磁阀Y打开注水,S4为ON,表示水位高于下限水位。当水池液面高于上线水位(S3为ON表示),电磁阀Y关闭。
    当水塔液面低于下限水位(S2为OFF表示),水泵M工作,想水塔供水,S2为ON,表示水位高于下限水位。当水塔液面高于上限水位(S1为ON表示),水泵M停止抽水。
   当水塔水位低于下限水位,同时水池水位也低于下限水位时水泵M不启动抽水。
   当S4=OFF时,M=OFF:当S4=ON,S2=OFF时,M=ON。
   当水池水位低于下限水位(S4为OFF),电磁阀Y应该打开注水,若3秒S4仍未由OFF变ON,表明电磁阀Y出现故障,则指示灯HL1闪烁报警,报警10秒后关闭电磁阀Y;当按下停止按钮,报警灯停止闪烁,系统停止运行。
   当按下停止按钮时,系统停止工作。
 
   这个题目的PLC程序图和系统控制流程图是什么??急急急,请高手帮帮忙表情表情表情表情表情
10-05-31 20:44
这个问题我解决了,不过我是用西门子S7—200做的
10-06-05 00:22
我也发了一个在论坛中,你找找吧
最后修改:2010-6-5 0:24:46
10-06-05 00:22
你看下,这个是我写的,没有经过实验,你自己可以参考
表情
附件
最后修改:2010-6-5 13:20:11
10-06-05 13:19

工控新闻

更多新闻资讯