主题:关于17次谐波的处理办法
点击:1636 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
戈壁滩上的狼
单位有6组IGBT柜,运行时17次谐波特别高,请教各位大侠,最经济直接的解决办法应该怎么做??
10-05-26 23:49
1楼
编辑
引用
管理
sjqing1
关注中
10-05-27 08:45
2楼
管理
sps1700
该帖内容不符合相关规定!
10-07-03 12:15
3楼
编辑
引用
管理
ahljj
在电容器回路中串联%6电抗器可以消除5次以上谐波.
10-07-06 09:15
4楼
编辑
引用
管理
戈壁滩上的狼
谢谢楼上的朋友!
10-11-29 21:42
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-09 14:15
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-09 14:16
7楼
编辑
引用
管理
xuhuiguo526
并不是在电容器串个电抗器就行,串电抗器只能阻止谐波流入电容器并不能滤除谐波。要看你谐波有多大,根据谐波的大小选择电抗器,然后配电容。想滤除谐波并不是那么容易的事情。
10-12-09 20:12
8楼
编辑
引用
管理
张明197442
治理谐波问题,抑制辐射干扰和供电系统干扰,可采取屏蔽,隔离,接地及滤波等技术手段。①使用无源滤波器或有源滤波器:②增加变压器的容量,减少回路的阻抗及切断传输线路法;③使用无谐波污染的绿色变频器。